Wtf? Если у тебя, в принципе, отсутствует напряжение между фазой и нулем, то и "заземляться" не от чего

ПС. как указали выше- нужно смотреть в щиток, если в нем присутствует желто-зеленый провод (как правило), то значит защитное заземление есть
а че у тебя за картинка такая?

у нас в многоквартирных домах, да и в частных наверное, используют tn-s систему. pe тянется от тп кабелями
на картинке tt система какого-то деревенского/дачного дома
Добавлено через 2 минуты
Желто-зеленые провода такие короче, можешь розетку вскрыть или в щитках посмотреть. В старых домах земли нету нихера.
в ссср юзали tn-c систему без защитного нуля, для экономии проводников чтоль, ибо на одну жилу меньше. так что tn-s в жилых домах только постройки после 90х (и то хз везде ли), или там где всю проводку и т.д. меняли модернизировали.
но чет я не помню, возможно в любом доме (и советской постройки) должна быть гзш на вводе в здание. для всяких там уравниваний потенциалов и т.д. при желании можно землю с трубы какой-нить взять

но тут надо знать канеш, зачем она тебе?
хотя может это я уж в новом пуэ читал, хз