акая безопасность, когда автоматы выбираются по минимальному току кз. и проверяются замером петли.

группы розеток АВ на 16А отключатся при токе 64А за 2 сек, с АВ на 50А за то же время 2с только при токе 200А. Почему важно подбирать номинал АВ под конкретную нагрузку (потребителя), да потому что чтобы максимально быстро с мин. током отключить поврежденный участок, чтобы ни потребитель ни линия не вышли из строя. Потому что экономически более целесообразно купить АВ за 300р и кинуть кабель за 500р, нежели потом штрабить по плиточке в ванной или менять какую нить бытовую технику.
у тебя там хоть 50 розеток может быть на одном автомате и все будет безопасно.
нет, не безопасно. 50 розеток 16А = 800А, коэффициент одновременности допустим 0,2, итого 160А у тебя автомат будет. Выше уже писал к чему это приведет
ну и по сечению кабеля еще надо смотреть, как ты говоришь, чтобы характеристика по перегрузке не дала изоляции поплавиться. но если у тебя 2.5 квадрата на розетки, то скорее сама розетка накер загорится, чем изоляция кабеля потечет.
норм ты рассуждаешь, розетка пусть горит- покуй да?) а если тебя в это время нету дома?
еще и учитывая, что у всех приемников сам кабель вилки 1.5.
приемники щас в основном все маломощные, но они тоже могут коротить. У нас на работе недавно чайник прям замкнул в хлам, вставляешь в розетку и выбивает нах вводной автомат, а из-за того что здание совковое и группа одно в соседней комнате компы вырубает, хорошо хоть ИБП есть, а так аз-за недостатков электрики нарушается производственный процесс.
в новых хатах на освещение отдельно автомат и ставят, ибо освещение 1.5 наверное и с розетками никак не связано. а в советских освещение от розеток может быть запитано.
единственное повреждение найти удобнее будет. но достаточно просто сделать нормально и повреждений у тебя и 100 лет не будет.
в том то и дело, что повреждения бывают крайне редки и если они случаются тогда уже мама не горюй. Простой пример, вот у тебя на подстанциях наверняка трансформаторы есть? На трансах выше 6,3 МВА обязательна диф. защита. Ты много раз видел как диф. защита работает? я ни разу. Она может 1 раз в 20 лет сработать, а может и за 50 лет не сработать.. но это не означает что она не нужна или она может не правильно работать.. так и с электрикой в квартире, лучше перебздеть и выполнить все грамотно, потратить условные 10-20 тыщ и потом вообще забыть про это.