#151 | ||
|
Забанен
|
Цитата:
|
||
|
|
|
#152 | ||
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
Цитата:
ну и по сечению кабеля еще надо смотреть, как ты говоришь, чтобы характеристика по перегрузке не дала изоляции поплавиться. но если у тебя 2.5 квадрата на розетки, то скорее сама розетка накер загорится, чем изоляция кабеля потечет. еще и учитывая, что у всех приемников сам кабель вилки 1.5. в новых хатах на освещение отдельно автомат и ставят, ибо освещение 1.5 наверное и с розетками никак не связано. а в советских освещение от розеток может быть запитано. единственное повреждение найти удобнее будет. но достаточно просто сделать нормально и повреждений у тебя и 100 лет не будет. короче я не пойму, кто на каждую розеточку по автомату ставит и в мизерных хатах щитки по 20 автоматов. если у тебя не 500м2, автоматов 5 достаточно почти для полнейшего удобства. рнку какую еще можно обосновать, а вот зачем автоматы плодить яхз. |
||
|
|
|
#157 | ||
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
группы розеток АВ на 16А отключатся при токе 64А за 2 сек, с АВ на 50А за то же время 2с только при токе 200А. Почему важно подбирать номинал АВ под конкретную нагрузку (потребителя), да потому что чтобы максимально быстро с мин. током отключить поврежденный участок, чтобы ни потребитель ни линия не вышли из строя. Потому что экономически более целесообразно купить АВ за 300р и кинуть кабель за 500р, нежели потом штрабить по плиточке в ванной или менять какую нить бытовую технику. приемники щас в основном все маломощные, но они тоже могут коротить. У нас на работе недавно чайник прям замкнул в хлам, вставляешь в розетку и выбивает нах вводной автомат, а из-за того что здание совковое и группа одно в соседней комнате компы вырубает, хорошо хоть ИБП есть, а так аз-за недостатков электрики нарушается производственный процесс. Цитата:
|
||
|
|
|
#158 | ||
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
Добавлено через 2 минуты Добавлено через 4 минуты Цитата:
по нагрузке считаешь там по электроприемникам. чтоб во время работы его не отрубало. и типа, чтоб отсечка (эм расц) не выше минимального тока кз с каким-то коэфф запаса была. а отстраиваешь от пусковых токов двигателей и т.д. на сколько я понимаю, с зависимой характеристикой (тепл расц) чисто для защиты кабеля от перегрузки. чтоб изоляция не повредилась. Последний раз редактировалось Yukkuri; 13.03.2023 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение |
||
|
|
|
#161 | ||
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
Цитата:
Добавлено через 51 секунду у бытовых таких автоматов селективности по времени у отсечки нету. чисто как повезет, где сработает Последний раз редактировалось Yukkuri; 13.03.2023 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение |
||
|
|
|
#163 | ||
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
Цитата:
|
||
|
|
|
#164 | ||
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
Цитата:
не так давно кстати один такой сгорел на ктп. какие-то надмозги решили подводку кабелей на щит 0,4кв сделать через проходки в перекрытии прямо над трансформатором лол. в итоге был ураган, повредилась крыша, и вода дотекла до этих проходок через несколько этажей и прямо на трансформатор текла. в итоге по высокой стороне защита сработала на црп, когда он уж прогорел. |
||
|
|
|
#165 | |
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
ну в советской квартире где у тебя 3 розетки и 2 лампочки наверно и хватило бы. Но роль защитного аппарата это в первую очередь защита потребителя и линии, ну и мягкотелого если это УЗО. В совке делали как делали из-за того что просто экономили, не до людей было, надо было танчики клепать |
|
|
|
|
#166 | ||
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
Цитата:
![]() в квартире 2 автоматов на розетки в комнатах за глаза. учитывая, что ванна и кухня/плита отдельно. |
||
|
|
|
#167 | ||
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
Цитата:
|
||
|
|
|
#168 | |
|
Забанен
|
Добавлено через 1 минуту Это все жертвы ютуба Вот говорят что на Ютубе обучающие видосы есть. Вот так научились на Ютубе электрике квартирной и сантехнике и лепят хз что Последний раз редактировалось Лапата; 13.03.2023 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение |
|
|
|
|
#170 | |
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
лет 5 назад стала обязательной к установке на всех РУ 6-35 кВ, очень хорошая защита и стоит относительно не дорого, только обязательно нужно подтверждение по току иначе ложно срабатывает. То что у вас отключено- плохо конечно.Ну в эксплуатации везде так, что геморно обслуживать/ремонтировать просто отключают. Так же с электромагнитной блокировкой, в 99% на старых ПС она тупо закорочена, а потом челики заземляющие ножи на напряжение врубают и отправляются в рай
|
|
|
|
|
#172 | ||
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
Цитата:
не помню че там за ячейки. не д12п, а похожие, но другие. самара саратов хз на одной подстанции старой модернизированной есть еще блокировка, которая хоть и работает, но на столько хлипкая, что оперативники бывает тележку под нагрузкой достают. кули неадекватные, не шарят, как че работает. как-то отгибают и умудряются разблокировать тележку с включенным вв а дуговой нигде нет. вот на одной пст смонтирована, но и то выведена. |
||
|
|
|
#174 | |
|
Предводитель
|
Re: ЖКХ УК СУДЫ ПОЛИЦИЯ
Пропитый эльф, я потратил 3 мин своего времени, скачал 97 постановление, прочитал его (там 5 стр) и если ты сейчас не покажешь где там указано что за жкх в моей квартире должно платить правительство, ты в качестве извинений пойдешь в мавзолей просить прошения у дедушки ильича
![]() http://publication.pravo.gov.ru/Docu...01202102030009 |
|
|