Quote:
Originally Posted by ENERGET1K
Но в ИБП батарейка еще есть и он само напряжение еще сглаживает, когда нить да пригодится, чтоб комп не вырубился
Сам по себе ИБП эту функцию не выполняет, но в моделях подороже может быть простенький стабилизатор, а в приличных по цене и синусоида на выходе. ИБП за 5к максимум даст время файл сохранить и комп выключить, от других вещей не защищает.
Добавлено через 16 минут
Quote:
Originally Posted by Yukkuri
да это смешной точек, читобы просадить трансорматор на тп многоквартирных домов. разве что он в снт каком живет.
Трансформатор не причем.
Когда включаешь БП появляется параллельный участок цепи с сопротивлением на порядок ниже других бытовых приборов (на долю секунды).
Где-то по пути до твоих приборов есть последовательный участок цепи с сопротивлением выше положенного, возможно плохой контакт или неподходящее сечение проводника. Напряжение распределяется пропорционально сопротивлению и на этом проблемном участке вместо условных 3 вольт в момент включения теряется 30.
С другими приборами это не заметно, так как какой-нибудь чайник потребляет 10А, а комп в момент включения может и 90А на долю секунды выдать.
Угроза в этой ситуации не для компа и даже не для других бытовых приборов. Это симптом того, что где-то присутствует проблемный участок, который может греться и состояние которого может и дальше ухудшаться со временем. Обычно это приводит к отгораниям, в печальных ситуациях к пожарам. И самое смешное, что порой это тупо потому, что кто-то лет десять винтовые соединения не подкручивал.